服务咨询电话:

18180208340

建筑火灾后结构鉴定报告案例

发布时间:2025-11-18 17:53:01 人气:

  

1.工程概况 1

2.火情描述 1

3.鉴定目的及范围 2

4.鉴定依据 2

5.鉴定仪器 2

6.现场检查及检测 2

6.1 结构布置核查 3

6.2 现场各构件检查 3

6.3 火场温度推定 4

7.各构件火灾后初步鉴定评级 4

8.建议 5

8.1 混凝土及钢筋强度折减系数建议 5

8.2 维修加固建议 6

附件一 单位资质 7

附件二 鉴定人员资质 8

附件三 火情信息获取的相关资料 9


***建筑火灾后结构鉴定

***委托,为了解***建筑火灾后结构工作状况以及为加固设计提供依据,我公司组织鉴定工作人员与**年**月**日-**年**月**日对***建筑火灾后的结构进行鉴定。根据业主方提供的工程文件资料,结合现场查勘、检测情况及国家相关现行规范、标准出具此鉴定报告。

1.工程概况

1)建筑物名称,面积,结构形式,火灾所在楼层及建筑总层数,投入使用时间,参建各方名称、设计使用年限,结构安全等级。抗震信息:抗震设防类别,抗震设防烈度,建筑场地类别,特征周期。

2)构件混凝土强度,保护层厚度,钢筋类型。

2.火情描述

描述火灾发生的时间,起火部位,蔓延路径,持续时间,灭火过程及措施(直接涉及到水冷和自然冷却参数取值问题)

此处还应描述受鉴定建筑物的过火部位,未过火部位。(用复原后的平面图来进行描述、表达,所以此处应附平面图)

建筑火灾后结构鉴定报告案例(图1) 

2-1 建筑物火灾影响分布图

3.鉴定目的及范围

1)鉴定目的

了解***建筑后灾后结构工作情况,为加固设计提供依据。

2)鉴定范围

合同中约定的鉴定部位

4.鉴定依据

1.《火灾后工程结构鉴定标准》(T/CECS 252-2019)

2.《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015)(民用建筑详细鉴定可加此规范)

3.《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB 50144-2019)(工业建筑详细鉴定可加此规范)

4.委托方提供的相关资料

5.鉴定仪器

4-1 鉴定所用仪器设备一览表

序号

仪器及设备

数量

型号

设备编号

用途

1

激光测距仪

1

***

30044-02

测房屋平面尺寸、进深

2

***

*

***

***

***

6.现场检查及检测

6.1 结构布置核查

根据委托方提供的结构施工图纸,并结合现场核查表明:该房屋平面布局中,***被改造为***,其余与图纸基本相符。

6.2 现场各构件检查

由于各构件在火灾中所经受的温度不一致,因此现场对构件进行逐个检查,现将检查进行统计,现场各构件照片见表6.2-1,现场检查见表6.2-2。(现场照片要与描述内容对得上,如现场照片里面有A-1轴柱,则后面描述表里面也应有该构件的描述)

6.2-1 各类构件现场照片

建筑火灾后结构鉴定报告案例(图2) 

建筑火灾后结构鉴定报告案例(图3) 

N轴-R轴交7轴-12轴入户花园顶板现场照片

M轴-R轴交1轴-2轴次卧顶板现场照片

6.2-2 各类构件现场检查统计表

序号

构件类型

位置

检查内容描述

1

柱(墙)







2







3

N轴-R轴交7轴-12轴入户花园顶板

顶板颜色基本未变,局部呈黑色,锤击声响亮,混凝土表面不留下痕迹

N轴-M轴交2轴-7轴卧室走道区域顶板

顶板部分混凝土脱落,脱落面积约100cm2,脱落部分露筋,露筋长度占板跨的80%,混凝土呈粉红色,敲击声较闷,敲击后易留下较明显痕迹

M轴-R轴交1轴-2轴次卧顶板

顶板部分混凝土脱落,脱落面积约1.2m2,脱落部分露筋,露筋长度占板跨的50%,混凝土呈土黄色,敲击声闷,敲击后混凝土粉碎

6.3 火场温度推定

根据现场情况,将火灾过火区域分为以下几个部分分别描述该区域内的火场温度。(一般以顶板区域进行划分,比如客厅、厨房、饭厅、主次卧及卫生间分别划分一个区域进行描述)

1)客厅区域(5-9轴交M-J轴)

根据现场火灾后现状,并结合锤击反应及外观检测,该工程火灾区域范围内现浇混凝土墙、板出现较多混凝土脱落、钢筋外露现象,通过锤击混凝土楼板、墙等构件,部分锤击声音发闷、混凝土出现粉碎和脱落现象,客厅吊灯上的残留玻璃装饰件呈浑圆和水滴状。依据《火灾后工程结构鉴定标准》T/CECS 252-2019)附录A、B,推测该区域内火场温度范围>700℃。

(2)...

7.各构件火灾后初步鉴定评级

根据本报告第六章内容,结合《火灾后工程结构鉴定标准》T/CECS 252-2019)第6.2条相关内容,将本次鉴定构件的初步评级进行统计,见表7-1。

7-1 各类构件初步鉴定等级统计表

序号

构件类型

位置

检查内容描述

初步鉴定等级

1

柱(墙)










2










3

8.1 混凝土及钢筋强度折减系数建议

序号

构件类型

位置

检查内容描述

初步鉴定等级

构件表面推测温度(

混凝土强度折减系数

钢筋强度折减系数

1

柱(墙)



















2



















3

1)对评定为Ⅱa级的构件,建议提高构件的耐久性。

2)对评定为Ⅱb级的构件,建议提高构件的耐久性、局部处理和外观修复。

3)对评定为Ⅲ级的构件,建议加固或更换构件。