***建筑火灾后结构鉴定
受***委托,为了解***建筑火灾后结构工作状况以及为加固设计提供依据,我公司组织鉴定工作人员与**年**月**日-**年**月**日对***建筑火灾后的结构进行鉴定。根据业主方提供的工程文件资料,结合现场查勘、检测情况及国家相关现行规范、标准出具此鉴定报告。
(1)建筑物名称,面积,结构形式,火灾所在楼层及建筑总层数,投入使用时间,参建各方名称、设计使用年限,结构安全等级。抗震信息:抗震设防类别,抗震设防烈度,建筑场地类别,特征周期。
描述火灾发生的时间,起火部位,蔓延路径,持续时间,灭火过程及措施(直接涉及到水冷和自然冷却参数取值问题)
此处还应描述受鉴定建筑物的过火部位,未过火部位。(用复原后的平面图来进行描述、表达,所以此处应附平面图)
了解***建筑后灾后结构工作情况,为加固设计提供依据。
合同中约定的鉴定部位。
1.《火灾后工程结构鉴定标准》(T/CECS 252-2019)
2.《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015)(民用建筑详细鉴定可加此规范)
3.《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB 50144-2019)(工业建筑详细鉴定可加此规范)
4.委托方提供的相关资料
仪器及设备 | 数量 | 型号 | 设备编号 | 用途 | |
1 | 激光测距仪 | 1 | *** | 30044-02 | 测房屋平面尺寸、进深 |
2 | *** | * | *** | *** | *** |
根据委托方提供的结构施工图纸,并结合现场核查表明:该房屋平面布局中,***被改造为***,其余与图纸基本相符。
由于各构件在火灾中所经受的温度不一致,因此现场对构件进行逐个检查,现将检查进行统计,现场各构件照片见表6.2-1,现场检查见表6.2-2。(现场照片要与描述内容对得上,如现场照片里面有A-1轴柱,则后面描述表里面也应有该构件的描述)
|
|
N轴-R轴交7轴-12轴入户花园顶板现场照片 | M轴-R轴交1轴-2轴次卧顶板现场照片 |
序号 | 构件类型 | 位置 | 检查内容描述 |
1 | 柱(墙) | ||
2 | 梁 | ||
3 | 板 | N轴-R轴交7轴-12轴入户花园顶板 | 顶板颜色基本未变,局部呈黑色,锤击声响亮,混凝土表面不留下痕迹 |
N轴-M轴交2轴-7轴卧室走道区域顶板 | 顶板部分混凝土脱落,脱落面积约100cm2,脱落部分露筋,露筋长度占板跨的80%,混凝土呈粉红色,敲击声较闷,敲击后易留下较明显痕迹 | ||
M轴-R轴交1轴-2轴次卧顶板 | 顶板部分混凝土脱落,脱落面积约1.2m2,脱落部分露筋,露筋长度占板跨的50%,混凝土呈土黄色,敲击声闷,敲击后混凝土粉碎 |
根据现场情况,将火灾过火区域分为以下几个部分分别描述该区域内的火场温度。(一般以顶板区域进行划分,比如客厅、厨房、饭厅、主次卧及卫生间分别划分一个区域进行描述)
(1)客厅区域(5-9轴交M-J轴)
根据现场火灾后现状,并结合锤击反应及外观检测,该工程火灾区域范围内现浇混凝土墙、板出现较多混凝土脱落、钢筋外露现象,通过锤击混凝土楼板、墙等构件,部分锤击声音发闷、混凝土出现粉碎和脱落现象,客厅吊灯上的残留玻璃装饰件呈浑圆和水滴状。依据《火灾后工程结构鉴定标准》(T/CECS 252-2019)附录A、B,推测该区域内火场温度范围>700℃。
(2)...
根据本报告第六章内容,结合《火灾后工程结构鉴定标准》(T/CECS 252-2019)第6.2条相关内容,将本次鉴定构件的初步评级进行统计,见表7-1。
序号 | 构件类型 | 位置 | 检查内容描述 | 初步鉴定等级 |
1 | 柱(墙) | |||
2 | 梁 | |||
3 | 板 | N轴-R轴交7轴-12轴入户花园顶板 | 顶板颜色基本未变,局部呈黑色,锤击声响亮,混凝土表面不留下痕迹 | Ⅱa |
N轴-M轴交2轴-7轴卧室走道区域顶板 | 顶板部分混凝土脱落,脱落面积约100cm2,脱落部分露筋,露筋长度占板跨的80%,混凝土呈粉红色,敲击声较闷,敲击后易留下较明显痕迹 | Ⅱb | ||
M轴-R轴交1轴-2轴次卧顶板 | 顶板部分混凝土脱落,脱落面积约1.2m2,脱落部分露筋,露筋长度占板跨的50%,混凝土呈土黄色,敲击声闷,敲击后混凝土粉碎 | Ⅲ |
序号 | 构件类型 | 位置 | 检查内容描述 | 初步鉴定等级 | 构件表面推测温度(℃) | 混凝土强度折减系数 | 钢筋强度折减系数 |
1 | 柱(墙) | ||||||
2 | 梁 | ||||||
3 | 板 | N轴-R轴交7轴-12轴入户花园顶板 | 顶板颜色基本未变,局部呈黑色,锤击声响亮,混凝土表面不留下痕迹 | Ⅱa | 300 | 0.75 | 0.95 |
N轴-M轴交2轴-7轴卧室走道区域顶板 | 顶板部分混凝土脱落,脱落面积约100cm2,脱落部分露筋,露筋长度占板跨的80%,混凝土呈粉红色,敲击声较闷,敲击后易留下较明显痕迹 | Ⅱb | 500-700 | 0.2-0.5 | 0.87-0.9 | ||
M轴-R轴交1轴-2轴次卧顶板 | 顶板部分混凝土脱落,脱落面积约1.2m2,脱落部分露筋,露筋长度占板跨的50%,混凝土呈土黄色,敲击声闷,敲击后混凝土粉碎 | Ⅲ | 800 | 0.1 | 0.85 |
(2)对评定为Ⅱb级的构件,建议提高构件的耐久性、局部处理和外观修复。
(3)对评定为Ⅲ级的构件,建议加固或更换构件。